구리 방패와 고전압 전원 케이블의 강철 갑옷은 일반적으로 접지해야합니다. 양쪽 끝에서 접지와 한쪽 끝에 접지하는 것의 차이점은 무엇입니까?
케이블 끝을 만들 때 강철 장갑과 구리 방패를 함께 용접 할 수 있습니까?
케이블 중간 쪽끝을 만들 때 강철 장갑과 구리 방패를 함께 용접할 수 있습니까?
단일 코어 케이블을 위한 35kv 이상의 고전압 케이블, 전력내 단일 코어 케이블은 차폐 및 접지, 쉴드 및 루프의 양쪽 끝에 지구 사이에 형성되는 경우, 유도 전류를 생성할 것이고, 케이블 차폐 층은 발열, 전력 손실, 라인의 정상적인 작동에 영향을 미칠 것이다. , 이러한 현상의 발생을 피하기 위해, 한쪽 끝에 접지하는 방법과 함께, 일반적으로 라인이 매우 길면 중립 접지 및 교차 연결 등에 사용될 수 있다.
케이블 끝을 만들 때, 강철 갑옷과 구리 방패는 케이블 내부 방패의 검사를 용이하게하기 위해 별도로 용접 및 접지된다. 케이블 내부 쉴드를 검사하는 동안 강철 갑옷과 구리 방패 사이에 전압이 적용됩니다. 특정 전압을 견딜 수 있는 경우 내부 쉴드는 그대로 판명됩니다.
이러한 요구 사항이 없는 경우, 강철 갑옷과 구리 방패는 케이블의 내부 칼집을 테스트하지 않고 함께 접지 할 수 있습니다 (우리는 별도의 리드 후 접지를 옹호).
HV 단일 코어 XLPE 절연 전원 케이블에 특수 접지 방법이 필요한 이유는 무엇입니까?
전력 안전 규정 : 35kV 및 케이블의 전압 수준 이하가 양쪽 끝에 접지되어 있으며, 이는 이러한 케이블의 대부분이 3 코어 를 통해 총 전류를 통해 정상 작동으로 3 코어 케이블이기 때문입니다.
그리고 0, 기본적으로 알루미늄 입은 또는 금속 방패 외부에 는 플럭스가 없기 때문에 알루미늄 입은 또는 금속 방패의 양쪽 끝에 는 기본적으로 유도 된 전압이 없으므로 양단이 접지 된 후 알루미늄 입은 또는 금속 방패를 통해 흐르는 유도 전류가 없을 것입니다.
그러나 전압이 35kV를 초과하면 대부분의 단일 코어 케이블, 단일 코어 케이블의 와이어 코어와 금속 쉴드 사이의 관계는 변압기의 기본 권선으로 간주 될 수 있습니다.
단일 코어 케이블 코어가 전류를 통과할 때, 연결된 알루미늄 봉투 또는 금속 차폐 층을 교차하는 자기장 선이 있어 두 끝이 유도된 전압으로 나타납니다.
유도 된 전압의 크기를 가진 케이블 라인의 길이는 도체를 통해 전류에 비례하며, 케이블이 매우 길면 칼집의 유도 전압이 개인 안전을 위태롭게하는 정도까지 추가되고, 결함이 라인에서 발생하고 과전압 또는 번개 히트를 작동, 차폐는 높은 유도 전압을 형성할 것이다. , 심지어 고장 칼집 절연 수 있습니다.
이 시점에서, 금속 차폐 층의 양끝에 알루미늄 패키지 또는 3개가 서로 연결되어 있다면, 알루미늄 가방 또는 금속 차폐 층이 많은 순환, 라인 전류의 핵심 값 50 % - 95 %, 형태 손실, 포장 또는 알루미늄 금속 차폐 층뜨거운, 이것은 많은 에너지를 낭비할 뿐만 아니라 많은 에너지를 낭비할 뿐만 아니라 많은 에너지를 낭비합니다. 케이블의 운반 용량을 줄이고 케이블 절연 노화를 가속화하므로 단일 코어 케이블을 양쪽 끝에 접지해서는 안됩니다.
[몇 가지 경우(예: 짧은 케이블 또는 경전지)에서 알루미늄 클래딩 또는 금속 쉴드의 2단끝이 서로 3번 연결될 수 있다. 그러나 알루미늄 클래딩 또는 금속 쉴드의 한쪽 끝이 접지되지 않을 때 다음과 같은 문제가 따릅니다.
코어 흐름을 따라 번개 전류 또는 전압 파동을 통해, 케이블 알루미늄 패키지 또는 금속 쉴드 접지 단자는 고전압의 영향이 될 것이다; 시스템 단락, 와이어 코어를 통한 단락 전류 흐름, 케이블 알루미늄 패키지 또는 금속 쉴드 절연 단열단도 더 높은 유도 전압을 나타낼 수 있으며, 케이블 외부 칼집 단열재의 전력 주파수는 과전압 및 손상의 역할을 견딜 수 없으며, 다중 점 접지로 이어지고 순환을 형성한다. 따라서 한쪽 끝에 연결된 접지를 사용할 때는 다른 라인 상황에 따라 설치해야 하는 경우 칼집의 과전압을 제한하기 위한 조치를 취해야 합니다.
알루미늄 가방이나 금속 차폐층의 경제및 합리성의 원칙에 따라 특수 연결 및 접지 방법을 채택하고, 케이블 칼집 절연 분해를 방지하기 위해 동시에 시스 보호기를 설치한다. 따라서, 고전압 케이블 라인 설치, 전력 케이블의 설계를위한 GB50217-1994 코드에 따라해야한다, 단일 코어 케이블 금속 칼집은 약간의 접지, 유도 전압의 작은 금속 칼집은 50-100을 초과해서는 안 - v (효과적인 조치를 취하는 등 50 v 미만의 금속 칼집 보안 조치와 접촉하지 않는다, 같은 효과적인 조치를 취하는 등, 50 v미만의 금속 칼집 보안 조치와 접촉하지 않는다,
100 v) 이상이어야하며 절연을 처리하십시오. 전압이 규칙보다 큰 경우, 등급 절연 또는 절연 후 금속 칼집은 크로스 오버 상호 연결 배선에 연결하기 위해 취해야한다. 보조 케이블 및 통신 케이블의 유도 전압을 인근에 단일 코어 케이블 라인을 줄이기 위해, 크로스 인터넷 연결을 채택하려고한다. 케이블 길이가 길지 않고 단일 점 접지 방법을 사용할 수 있습니다. 케이블 칼집 절연을 보호하려면 접지없이 칼집 보호기의 끝에 장착해야합니다.