+8618657514717

분류 표준 및 케이블 액세서리 설치에 대한 논의

Nov 17, 2020

I. 케이블 액세서리의 적용 가능한 표준 및 정의

케이블 액세서리에 적용 가능한 표준에는 세 가지 주요 수준이 있습니다.

레벨 1 : IEC 표준

정격 전압이 150kV (Um=170kV)에서 최대 500kV (Um=550kV) 인 압출 절연 전원 케이블 및 액세서리 용 IEC62076 전원 케이블 시스템-테스트 방법 및 요구 사항

정격 전압이 30kV (Um=36kV) ~ 150kV (Um=170kV) 인 압출 절연 전원 케이블 및 액세서리에 대한 IEC60840 테스트 방법 및 요구 사항

정격 전압이 72.5kV 이상인 가스 절연 금속 밀폐 스위치 용 IEC60859 케이블 연결 장치

IEC60502 정격 전압이 1kV (Um=1.2kV) ~ 30kV (Um=36kV) 인 압출 절연 전원 케이블 및 액세서리

IEC60055 종이 절연 금속 피복 (구리 또는 알루미늄 본체 포함, 가압 가스 및 오일 충전 케이블 제외) 정격 전압 최대 18 / 30kV-파트 1-케이블 및 액세서리 테스트 7 장 : 액세서리 유형 테스트

IEC61442-정격 전압이 6kV (Um=7.2kv) ~ 30kV (Um=36kV) 인 전원 케이블 액세서리 테스트 방법

레벨 2 : 국가 표준 (GB 표준)

정격 전압 220kV (Um=250kV) 가교 폴리에틸렌 절연 전원 케이블 및 그 부속품

GB / Z11017 정격 전압 110kV의 가교 폴리에틸렌 절연 전원 케이블 및 액세서리

케이블 액세서리에 대한 GB5589 테스트 방법

케이블 컨덕터 압축 및 기계적 연결 조인트에 대한 GB9327 테스트 방법

GB14315 압착 구리 및 알루미늄 단자 및 와이어 및 케이블 도체 용 연결 파이프

참고 : GB11033" 정격 전압이 26, 35kV 및&미만인 전원 케이블 액세서리에 대한 기본 기술 요구 사항 quot; JB / T8144로 낮아졌습니다.

레벨 3 : 산업 표준

JB 표준 (기계 공업 협회 표준)

정격 전압이 26 / 35kV 이하인 전원 케이블 액세서리에 대한 JB / T8144 기본 기술 요구 사항 GB11033

정격 전압 26 / 35kV 이하의 전원 케이블 용 JB6464 직선 권선 커넥터

JB6465" 실내 형 및 실외 형 도자기 부싱은 정격 전압 26 / 35kV 이하&이하의 전원 케이블 용 단자입니다.

정격 전압 8.7 / 10kV 이하의 전원 케이블의 JB6466 실내 및 실외 도자기 부싱 터미널

정격 전압 26 / 35kV 이하의 전원 케이블의 JB6468 실내 및 실외 포장 단자

JB7829" 정격 전압 26 / 35kV 이하&이하인 전원 케이블의 실내 및 실외 열 수축 단자 quot;

JB7830 정격 전압 26 / 35kV 이하의 전원 케이블 용 직선형 열 수축 조인트

JB7831" 정격 전압 8.7 / 10kV 이하&이하의 전원 케이블의 실내 및 실외 게이팅 단자 quot;

JB7832" 정격 전압 8.7 / 10kV 이하의 전원 케이블 관통 형 Pouring Joint"

JB / T8501.1 정격 전압이 26 / 35kV 이하인 플라스틱 절연 전원 케이블의 실내 및 실외 조립식 터미널

JB / T8503.2 정격 전압이 26 / 35kV 이하인 플라스틱 절연 전원 케이블의 실내 및 실외 조립식 터미널

케이블 액세서리는 케이블 라인의 모든 종류의 케이블 터미널 및 조인트를 나타냅니다.

케이블 터미널 헤드는 케이블 라인의 끝에 설치되고 가공선 또는 전기 장비에 연결된 장치입니다.

케이블 조인트는 케이블을 케이블에 연결하는 장치입니다.

케이블 액세서리의 개발은 랩핑 유형에서 시작하여 도자기 슬리브 유형, 주입 유형, 열 수축 유형, 조립식 유형, 냉 수축 유형이 이어졌습니다.

부착 케이블 단자의 전기적 스트레스 제어는 유전율 25의 Hi-K를 사용하여 재료의 유전율, 절연 내력, 절연 저항 및 유전 손실률을 비교하여 장기적이고 안정적인 주행을 유지하도록하여이를 통해 종류의 스트레스 제어 방법, 터미널 표면의 높은 전계 강도를 15 v / mil 안전 범위 내에서 줄일 수 있습니다 높은 전위 범위 내에서 케이블을 차단하는 데 초점을 맞추지 않고 케이블 끝으로 이동합니다. 케이블 단자 외부 절연이 발산되고 균일 한 전계 분포를 이루도록 근처에 두십시오.

따라서 외부 절연의 방전 전압이 증가하고 전체 케이블 단자의 직경이 감소하며 케이블 액세서리의 형상 계수가 증가하여 방전 전압도 증가합니다.

케이블 액세서리의 특징 :

케이블 액세서리 (냉 수축) 케이블 터미널 절연 재료는 고품질 실리콘 고무 재질로 만들어졌으며, 위에 물방울이 떨어질 때, 언제든지 굴러 갈 때, 전도성 수막이 없으며, 소수성 자기 치유 특성을 가지고 있습니다. .

또한 절연, 전기 저항, 내식성 및 자외선 저항 선형이 강하며 가장 큰 장점은 장기 사용 성능 안정성을 보장하는 것입니다.

긴 서비스 수명, 케이블 본체와 동일합니다.

케이블 액세서리의 기능

케이블 단자와 조인트에서 케이블 금속 피복과 차폐 층의 분리로 인해 전계 분포가 케이블 본체보다 훨씬 복잡하고 케이블 단자의 전계에 축 방향 응력이 있습니다. 따라서 케이블의 연속성과 연결, 즉 특정 절연 및 밀봉 요구 사항을 충족 할 수있는 연결 장치를 실현하려면 케이블 액세서리를 사용해야합니다.

케이블 도체, 절연, 차폐 및 4 개의 주요 구조 층을 덮는 케이블 액세서리, 케이블 라인 케이블 터미널의 필수 부분으로 헤드, 중간 조인트, 케이블의 4 층 구조를 각각 계속 만들 수 있습니다. 좋은 도체, 절연 및 신뢰성, 좋은 밀봉 및 적절한 기계적 강도를 실현하여 케이블 터미널 및 케이블 커넥터의 품질을 보장하여 분배 네트워크의 전체 케이블 전원 공급 신뢰성을 보장합니다.

케이블 액세서리 터미널 헤드는 고유 한 재료 공식화 및 제조 기술을 갖추고있어 케이블의 주 절연체에 밀접하게 부착되어 케이블 본체에 일정하고 지속적인 방사형 압력을 제공하고, 작은 부분 방전, 높은 초기 전압, 절연 충격 수준이 기존 표준 수준, 우수한 방수 밀봉 및" breathing" 케이블 본체로.

저온 수축 기술 및 케이블 액세서리

사전 팽창 기술이라고도 알려진 냉간 수축 기술, 탄성 범위의 탄성 고무는 사전에 플라스틱 코어에 고정되어 결합됩니다.

설치 중에 엘라스토머는 와이어 코어가 제거되는 한 케이블 본체에서 빠르게 수축하고 조입니다.

화재 및 특수 도구가 필요하지 않으며 개별 피팅의 문제가 없습니다.

주요 제품은 1, 냉 수축 실내 터미널 2, 냉 수축 실외 터미널 3, 냉 수축 중간 조인트 4, 냉 수축 세 손가락 세트입니다.

저온 수축 케이블 액세서리의 장점

하나, 건설 기술 비교에서

1) 저온 수축 구조 :

A 냉 수축 케이블 액세서리는 너무 많은 인적 요소를 줄일 수 있습니다. 구조에서 냉수 축은 플라스틱 코어가 제거되는 한 자동으로 수축 할 수 있습니다. 수축 과정에서 인적 요인으로 인해 단열 파이프의 불균일 수축이 발생하지 않습니다.

따라서 건설 품질을 보장합니다.

B 냉수 축은 프로그램에 따라 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 수축하는 것으로, 수축 과정에서 기포가 나타나지 않도록 변경할 수 없습니다.

석유 화학 산업의 위험한 상황에서 C.

저온 수축 구조는 열원의 사용을 피하고 안전합니다.

2) 열 수축 구조 :

A의 열 수축은 시공 수준에 크게 영향을받습니다. 고르지 않은 가열은 단열 파이프의 수축 및 두께가 고르지 않게 발생하거나 일부 부품조차도 전혀 수축하지 않아서 수축 및 두께가 고르지 않고 얇은 부분은 파손 및 기타 문제가 발생하기 쉽습니다.

열수축 및 가열 과정에서 B가 보온 관의 열악한 제어로 인하여 보온 관이 소손되기 쉬워 보온 관의 절연 성능에 큰 영향을 미칩니다.

가열 과정에서 C의 열 수축은 한쪽 끝에서 다른 끝으로 또는 중간에서 양쪽 끝으로 가열 될 수 있으며, 이는 수축 과정에서 쉽게 기포가 나타납니다.

D는 석유 화학 및 화학 산업과 같이 모닥불 및 기타 열원이 금지 된 장소입니다. 모닥불을 사용하면 위험이 커지면 심각한 사고로 이어질 수 있습니다.

II. 사용

1) 냉 수축 케이블 액세서리는 케이블이 열에 의해 팽창 및 수축 될 때 케이블과 동기식 호흡을 유지하므로 케이블과 액세서리가 항상 좋은 조합을 유지할 수 있습니다.

2) 열수축 케이블 액세서리는 케이블의 열팽창 및 냉각에 따라 변하지 않으며, 장기간 사용하면 케이블과 액세서리 사이에 틈이 생기기 쉬워 사고로 이어집니다.

품질 대비

1) 저온 수축의 고유 한 장점으로 인해 저온 수축 케이블 액세서리의 적용은 지속적으로 고전압으로 발전하고 있습니다. 현재 110KV 냉간 수축 케이블 액세서리를 사용할 수 있습니다.

2) 열수축 케이블 액세서리의 내재적 인 단점으로 인해 열수축 케이블 액세서리의 적용이 35KV 전압 등급 이하로 오랫동안 유지됩니다. 그러나 35KV 전압 등급에서 열수축 케이블 액세서리는 케이블 작동시 잦은 사고의 중요한 원인이되었습니다.

가격 비교

1) 냉수 축의 가격이 비싸다. 현재 냉수 축의 가격은 열수축의 가격보다 약 4 ~ 10 배 이상입니다. 그러나 장기 운영 비용의 관점에서 볼 때 10KV 이상의 저온 수축, 특히 35KV 이상의 냉간 수축에 대해 더 많은 고려 사항이 주어질 수 있으므로 장기 운영 비용이 절감됩니다.

2) 열수축이 저렴합니다. 현재 열수축은 35KV 이하 분야에서 가장 널리 사용되고 있으며, 35KV 수준은 냉 수축에 비해 점차 과도 해지고 있습니다. 10KV 및 1KV 필드는 저렴한 가격으로 인해 여전히 널리 사용됩니다.

요약하면, 10KV 이상의 필드에서는 냉수 축을 사용하는 장기 운영 비용이 열수축보다 낮으므로 냉수 축을 사용하는 것이 좋습니다.

10KV 이하에서는 열수축을 사용하는 것이 경제적입니다.

냉 수축이면 약간의 손상이 있고 단열이 나쁘고 사고하기 쉽다!

현재 6 ~ 35kV 압출 절연 전원 케이블에 사용되는 대부분의 액세서리는 냉 수축 케이블 액세서리와 열수축 케이블 액세서리입니다.

두 가지 구조적 유형의 제품은 서로 다른 특성을 가지고 있습니다.

1) 냉 수축 케이블 액세서리의 제품 특징.

냉 수축 케이블 액세서리는 사출 성형에 의해 고탄성 특수 실리콘 고무로 만들어집니다.

전기 응력 제어 장치는 기하학적 구조입니다. 응력 콘, 고온 및 고압 가황 성형 공정 및 전체적으로 신뢰할 수있는 모양과 크기로 조립 된 절연체, 안정적인 전기 성능.

설치시 케이블에 고정되어 케이블과 하나가됩니다.

2) 열수축 케이블 액세서리의 제품 특징.

열수축 케이블 액세서리는 고무 및 플라스틱 복합재 (폴리머)에서 압출되고, 고 에너지 조사로 가교되고, 공장을 떠나기 전에 필요한 형상 크기로 확장 및 확장 할 때 냉각 및 성형됩니다.

현장 설치에서는 특정 온도까지 가열해야하며" elastic memory" 폴리머의 특성은 올바른 위치로 다시 수축하여 절연 밀봉 요구 사항을 충족하기 위해 케이블 절단 및 설치 부분을 조입니다.

전기 스트레스 제어 장치는 매개 변수 유형입니다.

3) 냉 수축 케이블 액세서리의 특징 (열수축 케이블 액세서리와 비교).

열수축 케이블 액세서리와 비교하여 냉 수축 케이블 액세서리는 다음과 같은 특징이 있습니다.

재료의 우수한 전기적 특성.

냉 수축 케이블 액세서리는 높은 탄성, 우수한 절연성, 누수 방지, 소수성, 내후성 및 자외선 노화 저항성을 가진 실리콘 고무로 만들어집니다.

열수축 케이블 액세서리에 사용되는 재료는 고무 및 플라스틱 복합 재료 (폴리머)입니다. 재료 자체에는 탄성이없고" 탄성 메모리"의 기능 만 있습니다.

(2) 전기 스트레스 제어 장치의 안정적인 성능.

냉 수축 케이블 액세서리의 전기 응력 제어 장치는 기하학적 구조입니다. 응력 원뿔은 기하학적 곡선을 사용하여 전기장 왜곡을 개선합니다. 자사에서 형상을 형성하여 전기 응력 제어 장치의 성능이 안정적입니다.

열 수축 케이블 액세서리 매개 변수 유형에 대한 전기 응력 제어 장치, 전기 응력 제어 장치는 높은 유전 상수 및 절연 재료와 반도체 재료 재료 성형 사이의 체적 저항, 재료의 특수 매개 변수는 제어하기 어렵고 변경하기 쉽습니다. 성형 및 시공 과정에서 전기 응력 제어 장치 성능이 불안정합니다.

구조적 유형이 더 이상적입니다.

냉 수축 케이블 액세서리의 응력 콘 및 절연 부분은 고온 고압 성형 공정을 통해 공장에서 전체적으로 사전 제작됩니다. 설치 중에 액세서리는 처리 된 케이블에만 설정하면됩니다. 제품 품질은 공장에서 제어 할 수 있으며 현장 설치 작업량이 적습니다.

열수축 케이블 액세서리의 구조는 파이프입니다. 응력 파이프, 내부 및 외부 단열 파이프, 반도체 파이프가 겹칩니다. 모든 종류의 파이프 사이에 작은 공극을 피하는 것은 어렵고 중간 조인트의 부분 토출 성능을 보장하기 어렵습니다.

보다 편리한 설치 : 화재가 필요 없습니다.

구조 유형의 제한으로 인해 일부 화재가 발생하지 않는 상황에서는 열수축 케이블 액세서리를 적용 할 수 없습니다.

냉 수축 케이블 액세서리에는이 제한이 적용되지 않으며 설치 중 화재 및 기타 특수 도구가 필요하지 않습니다. 본체의 골격 만 빼내거나 본체를 손으로 넣을 수 있습니다.

(5) 좋은 인터페이스 특성.

냉 수축 케이블 액세서리는 고탄성 실리콘 고무로 만들어졌으며 액세서리는 탄성 몸체입니다. 설치 후 액세서리는 항상 케이블에 단단히 묶여 케이블의 필수 부분이됩니다. 한편, 인터페이스에 대한 큰 압력, 좋은 인터페이스 특성 및 좋은 부분 방전 성능을 가지고 있습니다.

열수축 케이블 액세서리의 재질은 가열 후 상온에서 탄력적이지 않기 때문에 케이블을 구부리고 반죽하면 설치 후 열수축 케이블 액세서리와 케이블이 분리됩니다.

케이블 작동 과정에서 주변 온도의 변화로 인해 열수축 액세서리와 케이블 사이에 간격이 생겨 액세서리와 케이블 사이의 인터페이스 성능이 저하되고 실제 작동시 부분 방전 성능이 저하됩니다. 35kV 전압 등급.

안정적인 밀봉 성능.

냉 수축 케이블 액세서리는 고탄성 실리콘 고무 재질로 만들어졌습니다. 설치 후 액세서리와 케이블이 하나가됩니다. 온도로 인해 케이블이 확장 및 축소되면 액세서리가 그에 따라 확장 및 축소됩니다.

열수축 케이블 액세서리의 밀봉은 주로 핫멜트 접착제와 수축기 압축 응력에 의해 이루어집니다.

열수축 액세서리를 설치 한 후 온도가 떨어지면 케이블이 수축 (열팽창 및 냉 수축), 열수축 부품의 좋은 수축이 안정된 구조로 더 이상 탄성이 없으므로 케이블이 탄성 압축력을 잃어 밀봉 모두 실란트에 의존하며, 씰링 성능은 신뢰할 수 없습니다.

재료 및 생산 비용 비교.

국산 냉 수축 형 중두 (실외)의 재료비는 열수축 형의 6 ~ 7 배, 재료 가격은 약 6,500 위안 (다양한 사양에 따라 약간의 차이가 있음);

국산 열수축 형 터미널 헤드 (실외) 재료 가격은 열수축 형의 4 ~ 5 배, 재료 가격은 약 3000 위안 (사양은 약간의 차이가 있습니다).

다른 소모품은 약간 다릅니다.

생산 비용 (즉, 생산에 사용되는 인건비)은 고온 수축의 생산 비용보다 약간 높습니다.

가격 비교

1) 냉수 축의 가격이 비싸다. 현재 냉수 축의 가격은 열수축의 가격보다 약 4 ~ 10 배 이상입니다. 그러나 장기 운영 비용의 관점에서 볼 때 10KV 이상의 저온 수축, 특히 35KV 이상의 냉간 수축에 대해 더 많은 고려 사항이 주어질 수 있으므로 장기 운영 비용이 절감됩니다.

2) 열수축이 저렴합니다. 현재 열수축은 35KV 이하 분야에서 가장 널리 사용되고 있으며, 35KV 수준은 냉 수축에 비해 점차 과도 해지고 있습니다. 10KV 및 1KV 필드는 저렴한 가격으로 인해 여전히 널리 사용됩니다.

요약하면, 10KV 이상의 필드에서는 냉수 축을 사용하는 장기 운영 비용이 열수축보다 낮으므로 냉수 축을 사용하는 것이 좋습니다.

10KV 이하에서는 열수축을 사용하는 것이 경제적입니다.

냉 수축이면 약간의 손상이 있고 단열이 나쁘고 사고하기 쉽다!

현재 6 ~ 35kV 압출 절연 전원 케이블에 사용되는 대부분의 액세서리는 냉 수축 케이블 액세서리와 열수축 케이블 액세서리입니다.

두 가지 구조적 유형의 제품은 서로 다른 특성을 가지고 있습니다.

1) 냉 수축 케이블 액세서리의 제품 특징.

냉 수축 케이블 액세서리는 사출 성형에 의해 고탄성 특수 실리콘 고무로 만들어집니다.

전기 응력 제어 장치는 기하학적 구조입니다. 응력 콘, 고온 및 고압 가황 성형 공정 및 전체적으로 신뢰할 수있는 모양과 크기로 조립 된 절연체, 안정적인 전기 성능.

설치시 케이블에 고정되어 케이블과 하나가됩니다.

2) 열수축 케이블 액세서리의 제품 특징.

열수축 케이블 액세서리는 고무 및 플라스틱 복합재 (폴리머)에서 압출되고, 고 에너지 조사로 가교되고, 공장을 떠나기 전에 필요한 형상 크기로 확장 및 확장 할 때 냉각 및 성형됩니다.

현장 설치에서는 특정 온도까지 가열해야하며" elastic memory" 폴리머의 특성은 올바른 위치로 다시 수축하여 절연 밀봉 요구 사항을 충족하기 위해 케이블 절단 및 설치 부분을 조입니다.

전기 스트레스 제어 장치는 매개 변수 유형입니다.

3) 냉 수축 케이블 액세서리의 특징 (열수축 케이블 액세서리와 비교).

열수축 케이블 액세서리와 비교하여 냉 수축 케이블 액세서리는 다음과 같은 특징이 있습니다.

재료의 우수한 전기적 특성.

냉 수축 케이블 액세서리는 높은 탄성, 우수한 절연성, 누수 방지, 소수성, 내후성 및 자외선 노화 저항성을 가진 실리콘 고무로 만들어집니다.

열수축 케이블 액세서리에 사용되는 재료는 고무 및 플라스틱 복합 재료 (폴리머)입니다. 재료 자체에는 탄성이없고" 탄성 메모리"의 기능 만 있습니다.

(2) 전기 스트레스 제어 장치의 안정적인 성능.

냉 수축 케이블 액세서리의 전기 응력 제어 장치는 기하학적 구조입니다. 응력 원뿔은 기하학적 곡선을 사용하여 전기장 왜곡을 개선합니다. 자사에서 형상을 형성하여 전기 응력 제어 장치의 성능이 안정적입니다.

열 수축 케이블 액세서리 매개 변수 유형에 대한 전기 응력 제어 장치, 전기 응력 제어 장치는 높은 유전 상수 및 절연 재료와 반도체 재료 재료 성형 사이의 체적 저항, 재료의 특수 매개 변수는 제어하기 어렵고 변경하기 쉽습니다. 성형 및 시공 과정에서 전기 응력 제어 장치 성능이 불안정합니다.

구조적 유형이 더 이상적입니다.

냉 수축 케이블 액세서리의 응력 콘 및 절연 부분은 고온 고압 성형 공정을 통해 공장에서 전체적으로 사전 제작됩니다. 설치 중에 액세서리는 처리 된 케이블에만 설정하면됩니다. 제품 품질은 공장에서 제어 할 수 있으며 현장 설치 작업량이 적습니다.

열수축 케이블 액세서리의 구조는 파이프입니다. 응력 파이프, 내부 및 외부 단열 파이프, 반도체 파이프가 겹칩니다. 모든 종류의 파이프 사이에 작은 공극을 피하는 것은 어렵고 중간 조인트의 부분 토출 성능을 보장하기 어렵습니다.

보다 편리한 설치 : 화재가 필요 없습니다.

구조 유형의 제한으로 인해 일부 화재가 발생하지 않는 상황에서는 열수축 케이블 액세서리를 적용 할 수 없습니다.

냉 수축 케이블 액세서리에는이 제한이 적용되지 않으며 설치 중 화재 및 기타 특수 도구가 필요하지 않습니다. 본체의 골격 만 빼내거나 본체를 손으로 넣을 수 있습니다.

(5) 좋은 인터페이스 특성.

냉 수축 케이블 액세서리는 고탄성 실리콘 고무로 만들어졌으며 액세서리는 탄성 몸체입니다. 설치 후 액세서리는 항상 케이블에 단단히 묶여 케이블의 필수 부분이됩니다. 한편, 인터페이스에 대한 큰 압력, 좋은 인터페이스 특성 및 좋은 부분 방전 성능을 가지고 있습니다.

열수축 케이블 액세서리의 재질은 가열 후 상온에서 탄력적이지 않기 때문에 케이블을 구부리고 반죽하면 설치 후 열수축 케이블 액세서리와 케이블이 분리됩니다.

케이블 작동 과정에서 주변 온도의 변화로 인해 열수축 액세서리와 케이블 사이에 간격이 생겨 액세서리와 케이블 사이의 인터페이스 성능이 저하되고 실제 작동시 부분 방전 성능이 저하됩니다. 35kV 전압 등급.

안정적인 밀봉 성능.

냉 수축 케이블 액세서리는 고탄성 실리콘 고무 재질로 만들어졌습니다. 설치 후 액세서리와 케이블이 하나가됩니다. 온도로 인해 케이블이 확장 및 축소되면 액세서리가 그에 따라 확장 및 축소됩니다.

열수축 케이블 액세서리의 밀봉은 주로 핫멜트 접착제와 수축기 압축 응력에 의해 이루어집니다.

열수축 액세서리를 설치 한 후 온도가 떨어지면 케이블이 수축 (열팽창 및 냉 수축), 열수축 부품의 좋은 수축이 안정된 구조로 더 이상 탄성이 없으므로 케이블이 탄성 압축력을 잃어 밀봉 모두 실란트에 의존하며, 씰링 성능은 신뢰할 수 없습니다.

재료 및 생산 비용 비교.

국산 냉 수축 형 중두 (실외)의 재료비는 열수축 형의 6 ~ 7 배, 재료 가격은 약 6,500 위안 (다양한 사양에 따라 약간의 차이가 있음);

국산 열수축 형 터미널 헤드 (실외) 재료 가격은 열수축 형의 4 ~ 5 배, 재료 가격은 약 3000 위안 (사양은 약간의 차이가 있습니다).

다른 소모품은 약간 다릅니다.

생산 비용 (즉, 생산에 사용되는 인건비)은 고온 수축의 생산 비용보다 약간 높습니다.

열수축 전원 케이블 액세서리

열수축 전원 케이블 액세서리는 소형, 경량, 간편한 설치 및 뛰어난 가격 대비 성능이 특징입니다. 단자 처리 및 1kV, 10kV 및 35kV 전원 케이블의 중간 연결에 적합합니다.

1KV 케이블 액세서리는 두 개의 코어, 세 개의 코어, 네 개의 코어, 다섯 개의 코어 터미널 및 중간 연결로 나눌 수 있으며 터미널 개방 거리는 600mm입니다.

10kV 및 35kV 케이블 액세서리는 단일 코어, 3 코어 실내 터미널, 실외 터미널 및 중간 연결로 나눌 수 있으며, 실내 터미널 개방 거리는 650mm, 실외 터미널 개방 거리는 800mm입니다.

열수축 케이블 액세서리 제조업체가 많으며 제품의 설치 크기와 구조가 약간 다릅니다.

1. 열 수축 케이블 터미널 헤드

10kV 3 코어 케이블 터미널 헤드의 탈피 다이어그램이 그림에 나와 있습니다.

그림에서 작업은 시스 스트리핑 그림 5-110kV 3 심 케이블 터미널 헤드 케이블 스트리핑 그림 절단 길이, 실내는 550mm, 실외는 750mm입니다.

J는 10mm 깊이의 단자 구멍입니다.

1) 케이블 벗기기 : 그림에 표시된 치수에 따라 케이블의 외부 피복, 강철 스트립 (있는 경우) 및 내부 피복을 벗 깁니다.

35kV 단일 코어 케이블의 외피 벗기기 길이는 780mm에 단자 구멍 깊이와 10mm를 더한 것입니다.

(4) 차폐 구리 스트립과 반도체 층을 벗겨냅니다 (10kV 3 심 케이블의 경우) : 분기 피복 핑거 끝에서 50mm 위의 차폐 구리 스트립을 벗 깁니다.

나머지 20mm 반도체 층은 유지되고 벗겨 져야합니다. 유지 된 반도체 층의 끝은 설치 과정의 일반 절차 및 요구 사항에 따라 처리되어야합니다.

(5) 접선 코어 끝의 절연 제거 : 터미널 구멍의 깊이에 10mm를 추가하여 와이어 코어 끝의 절연을 벗 깁니다.

35kV 케이블의 경우 절연 끝은 30mm 길이의 콘으로 절단되어야합니다.

(6) 압착 단자 : 압착 후 버와 플랩을 제거합니다.

(7) 스트레스 튜브 설치 : 절연 표면을 세척제로 닦으십시오.

참고 : 반도체 층을 깨끗하게 닦으십시오.


문의 보내기